房间参数
房间名称:楼道应急照明
房间长度L: 5.36 m, 房间宽度B: 2.36 m, 面积S:12.65 m²,灯安装高度H:2.50m,工作面高度H:0.75m
2.利用系数查表参数:
计算高度H:1.75 m,室形系数RI:0.94
顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20
参考灯具信息:
种类:Lomen LED筒灯,厂家:索恩
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.81
3.其他计算参数:
光源分类:帝欧LED,光源种类:LED筒灯系列,型号-功率:帝欧LED5W
单灯光源数:1,光源功率:5.00W
光通量: 400lm,总光通量:400.00lm
镇流器类型:,镇流器功率:0.00
房间类别:走廊、流动区域、楼梯间
维护系数: 0.80, 要求照度值: 3.00LX,
4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:2
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 10.00W
计算照度: 40.73LX
实际功率密度: 0.79W/m²
折算功率密度限值: 2.50W/m², 调整后要求照度值: 3.0LX
5.校验结果:
要求平均照度:3.00LX, 实际计算平均照度:40.73LX
符合规范照度要求!
|
|